回复:加热控制一定需要有最简单的超温电源切断保护

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-16 19:06:34

4楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-09-15 20:18:55的发言 >3楼

加热系统可以采用以下几层保护措施:

  1. 软件保护,温度加热设定上限。

  2. 单独增加一路温度检测装置,防止温度检测传感器失灵造成持续加热。

  3. 加热主回路电源断路器增加脱扣器。主回路一般采用固态继电器。如果采用接触器,其辅助常开触点接入到PLC输入信号,当PLC控制加热输出信号为0延时2S,如果辅助触点信号还为1就报警,给脱扣器信号,加热断路器跳闸。

总结的比较全面,多路加热还用接触器作为总电源控制比较好,带失压脱扣的断路器采购麻烦点.

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。