北版,以前到是遇到过这样的事,两台700kw的s120,传动柜距离电机比较远,电缆长度大概50米左右,没有使用3+3的电缆,两台电机在调试完正式运行时不到一天就烧了,厂家更换新的电机后又再次出现这个问题,后来按照北版所说的方法,对接地进行了处理,至今运行4年了,没有再出现问题