以下是引用伊默在2016-09-17 08:41:26的发言 >11楼

好吧,我现在一直都是用两路热电阻,一路控温,一路做高温保护断开加热主电源。

至于楼主用的这种我原来也用过,名字是彩虹开关。 我想说的是这货也就是一个开关量,而且和上面对应的温度完全不准确... ...只能是起到一个保护的意思, 想精确保护控制至多少度断开主电源,有点难...

毕竟一分价钱一分货... ...我还是直接用双路热电阻+温控器来得保险。

那个温度开关就是起安全保护作用的,不是起控制温度的作用。类似这样的东西也有几千块钱的,检测温度还是很准的。