回复:DP通信为什么不稳定?

zhd216

  • 帖子

    3418
  • 精华

    3
  • 被关注

    146

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-09-17 09:59:38

77楼

展开查看
以下是引用不明外星生物在2016-01-22 11:51:22的发言 >18楼

profbus DP总线,最大的失败就是采用DB9接头连接,同时没有数据地线(有人说屏蔽线的屏蔽层不是地线吗?实际屏蔽线是不能做数据地线的,因为屏蔽线本身受到严重干扰)。而没有数据地线每个站点的数据传输时数据地的参考电平不会一致,这个将会导致数据传输失败!!同时因为没有数据地线将各个站点的数据地电平统一,此时因为部分站点受到干扰或者其余原因串入较高电位时,将有可能导致整个profbus DP总线的所有总线模块全部毁损!!

上述我说的已经在山东兖州贝莱利轮胎的一套大型轮胎生产线得到实际教训!!

profbus DP总线的42个D从站总线通讯模块无一例外全部毁损,当时西门子的工程师把我的图纸、接线完毕拍的柜内照片全部拿去检查,确认均没有错误!!!

后来西门子也就是全部发新模块给我们更换,一直没有解释原因.......

当时我们虽然没有直接经济损失,但是折腾实在麻烦,人工费用差旅费等还是耗损较多............

上个月我就烧了六个,只是因为220V在柜内面板打了一次火,各个柜子有接地,但是153还是全完了,现场好多人都没有搞明白,到底是因为什么。DP有事很顺利,我一次成功搞过近200变频器。有时就哭了。

学无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。