回复:S7-200如何控制可控硅

hobyhhb

  • 帖子

    28
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2012-08-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-17 16:57:10

2楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-09-17 16:34:03的发言 >1楼

哥们。先看看资料,可控硅无法关断的啊。关断条件是负载电流小于维持电流。不如用IGBT。

导通几十毫秒就断开可以用一个脉冲实现。pwm也行pto也行。

不如这样吧,与plc无关的事情你自己处理,剩下对plc有关的要求,你再写清楚。

谢谢芳侠!要是先给可控硅输出一个导通电压,几十毫秒后输出一个截止电压,这样可以吗。

另外SMB66-72这几个寄存器设置多少才对,我没用过晶体管的PLC,这里不太懂。

评论