回复:加热控制一定需要有最简单的超温电源切断保护

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-17 17:22:03

20楼

展开查看
以下是引用伊默在2016-09-17 11:38:25的发言 >18楼

是进独立的温控器了,就是两路热电阻(热电偶)对应两块温控器。 就是成本高些。

你讲的那种彩虹开关,上面的刻度对应的温度我用过,发现完全不准确... ...尴尬啊!后来就全改成温控器了。

以下是引用HUANGZE75在2016-09-17 11:27:18的发言 >:双路热电偶这个好。...

引用详细内容:

双路热电偶这个好。这个保护更全面了。这两个热电偶是进同一块表还是各自表啊。

如果是很多路温度控制回路这个成本就有点高了。温度开关如使用好牌子,再调试一下,作为保护用,应该还行,工厂内开水器以前都是使用这个开关来烧开水.