其实接地碳刷,应该说只是一个辅助品,

对于北侠这个帖子,个人认为让我们对轴电流的危害有了更深的认识,但不主张大电机都装上这个。

对于传动系统来说,从设计选型和接地上是完全可以避免这个问题的。

北侠的这个问题原因应该说设计选型是失误的,应该说电机选择上有很大的错误,对于传动来说,电机和传动系统要紧密的配合,对于西门子的系统,即使没使用西门子的电机,西门子也会对电机提出要求的,比如说电机要加强绝缘型的,90KW以上电机后轴承使用绝缘轴承等。

如果选型注意好电机和传动系统的配合,再做好接地完全是不必要用碳刷的,

接地极--电机--减速机---负载,整个接地的连线是非常重要的,这是很多工厂都不注意的。

接地是小事情,但是往往引起大问题,这也是很多工厂受到的教训。

还说说的一点是,接地线的选择,我去过很多工厂,也看到 接地极--电机--减速机---负载  的接地连线都接了,但是线使用的太细了。我们一般主张接地系统的线不小于电机的接地线,如果可以最好和相线一般粗细是最好的。