恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-17 20:48:18
4楼
速度给定R001 100%,正常,装置显示运行状态,电枢没有电压电机不转。保持运行状态不动4.5分钟电机由慢到快就能运行起来
这还是个挺危险的事:给定100%,系统也处于运行状态,那意味着触发脉冲已经出来了,而且很可能已经推到极限了,输出电压竟然为零!!!
总感觉这事比较悬,即便是潮湿吧,也不应该出这样的问题,有机会还是把装置拆开看看,是不是有虚接的地方。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主