回复:成功和失败之间仅仅隔了一个屏蔽层的距离之S120控制第三方电机

@Q上海精浦机电

  • 帖子

    44
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2016-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-17 21:39:58

27楼

呵呵,这样的问题我碰到太多了,我是个卖编码器的,,
多年前我卖进口海德汉的编码器,碰到这类问题用户不敢怀疑是编码器问题,只能自己找问题,有些也会找我。最近几年我自己做国产化绝对值编码器以后,那碰到问题就一律是找我了,先是怀疑编码器,毕竟国产了吗,然后再考虑系统。我刚入这个西门子技术论坛其实也是因为我们国产化的Profibus-DP编码器的干扰问题而来的,一有干扰又总是先怀疑国产化的编码器,我也是来寻求答案-其他输出信号的干扰问题我们基本清楚并知道如何解决了。
楼主这种情况很多,大部分是出在编码器的电源0V与接地,因为多家设备对于0V与接地的规范可能是不同的,没有做到等电位的接地,如果再有与电源0V共地的情况,那干扰就会出现。还有就是电机三相的不平衡,启动时由于不平衡而产生偏向的电磁场干扰到设备和线缆。最好是编码器的电源独立并检查0V是否与地导通,尤其是电机启动瞬间的动态情况下的测试。最好编码器悬浮,信号屏蔽电缆仅在接收端接地。
回头说到我的DP编码器的干扰问题,我在实验室找到了一个外壳有漏电的电机(只有启动转起来时才有对0V漏电),重复到了出现干扰问题,我还在找如何只在编码器上改进能否就解决办法呢,还在找,各位有好的意见也给我。
一月游
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。