发布于 2016-09-17 21:39:58
27楼
呵呵,这样的问题我碰到太多了,我是个卖编码器的,,
多年前我卖进口海德汉的编码器,碰到这类问题用户不敢怀疑是编码器问题,只能自己找问题,有些也会找我。最近几年我自己做国产化绝对值编码器以后,那碰到问题就一律是找我了,先是怀疑编码器,毕竟国产了吗,然后再考虑系统。我刚入这个西门子技术论坛其实也是因为我们国产化的Profibus-DP编码器的干扰问题而来的,一有干扰又总是先怀疑国产化的编码器,我也是来寻求答案-其他输出信号的干扰问题我们基本清楚并知道如何解决了。
楼主这种情况很多,大部分是出在编码器的电源0V与接地,因为多家设备对于0V与接地的规范可能是不同的,没有做到等电位的接地,如果再有与电源0V共地的情况,那干扰就会出现。还有就是电机三相的不平衡,启动时由于不平衡而产生偏向的电磁场干扰到设备和线缆。最好是编码器的电源独立并检查0V是否与地导通,尤其是电机启动瞬间的动态情况下的测试。最好编码器悬浮,信号屏蔽电缆仅在接收端接地。
回头说到我的DP编码器的干扰问题,我在实验室找到了一个外壳有漏电的电机(只有启动转起来时才有对0V漏电),重复到了出现干扰问题,我还在找如何只在编码器上改进能否就解决办法呢,还在找,各位有好的意见也给我。
一月游