以下是引用kdrjl在2016-09-13 20:04:57的发言 >4楼

首先,MM420有15kW的?这么大的MM420有吗?为什么不使用MM440呢?那多稳当?


第二,两台6.3kW电机的电流是多少呢?20几安培电流呢?应该先把制动电阻的阻值确定,然后再选择电阻功率。


如果是我,制动电阻的阻值为:总阻值24欧姆,总功率24kW。80欧姆/2kW波纹电阻,2串6并。这样的组合,是长期连续满功率制动工作制。电阻放在自然通风环境散热。

两台6.3KW的电机,,

制动能量怎么也不会到24KW啊,保护系数也不用这么多吧,除以二就差不多,,12kw,,