以下是引用月雨在2016-09-10 13:45:01的发言 >4楼



3楼2016-09-10 10:13:57

0~27648,你的这个问题不是范围问题,而是零点问题,四线制信号由于不是同一个电源产生的信号,存在共模电压干扰,你把信号的负端和模块的m短接。5mA信号占1/4对应的是是27648/4=6912,误差在12,这样的误差基本认为是准确的。


活到老,学到老!为了生活学习吧!

仔细看看手册吧

你来告诉我单极性输入的范围是多少?

双极性的是-27647~27648.