回复:如何通过在HMI画面组态 实现对PLC输入/输出点的自定义更改?

harvey_luo

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-18 12:56:33

22楼

偶尔回转,回望此贴。

当时解决的思路是和楼上虎哥的想法一致的。

其实就是 就是多用了几个数据块,进行来回的倒腾。

1。建立所有输入输出的I/O对应的数据块,例如DB1。

2,拷贝物理映像到数据库块, 然后 通过hmi 可以对每一个I/O进行配置。文本列表提供选择。

2。将配置好的数据块, 再指向先前建立的I/O DB1。


在项目中是按照字节为单位的,也就是每个位可以在其所属的一个字节内自由配置。

通过在portal中模拟了一下, 功能OK。

比如I0.0的端子坏掉了,我可以将原来的接线改到本字节的 其它闲置点,比如I0.6, 在HMI 上更改I0.6的配置就可以了。更改备注图纸就行了。

不需要连线PLC,也不需要有任何编程基础,为了方便现场调试人员的技术参差不齐,简化工作。

此贴 谨为Mark