以下是引用Laohuai在2016-09-16 23:35:17的发言 >23楼

这样用是没有问题的,看看手册或者帮助,写的很清楚


I Q M SM T C V S L 都可以做线圈的操作数。

以下是引用ransad在2016-09-16 19:59:23的发言 >20楼:不是理解不理解的问...

引用20楼详细内容:

不是理解不理解的问题,输出线圈I0.0这肯定是不行的

可以这样用,CPU把输出写入过程映像寄存器,在这个扫描周期内,输入I点被强制,到下个扫描周期过程映像寄存器刷新,这样用理论上是可以的。


读取输入

数字量输入: 每个扫描周期开始时先读取数字量输入的当前值,然后将这些值写入过程映像输入寄存器。

模拟量输入: CPU 在正常扫描周期中不会读取模拟量输入值。 而当程序访问模拟量输入时,将立即从设备中读取模拟量值。

写入输出

数字量输出: 在每个扫描周期结束时,CPU 会将存储在输出映像寄存器中的值写入数字量输出。

模拟量输出: CPU 在正常扫描周期中不会写入模拟量输出值。 而当程序访问模拟量输出值时,将立即写入模拟量输出。