802D系统长时间停用再次启用时,在启动过程中,执行到系统检测时出现死机,无法进入操作界面, 按了选择键后,下面的菜单原来有六个,现在就剩三个了,缺省值启动,保存数据启动,PC卡格式化都没有了,排除方法 DRAM核对无误后,依次按下列键:
1. <RECALL> 向上返回键
2. <SK_H_2>水平左2键
<SK_V_2>垂直上2键
显示器将显示:default data ready?
3. 按<ETC>扩展键:
1: 在操作面板用到4个软键,分别为屏幕下侧第一个、第三个、第十个和屏幕右侧从上数第二个软键,在此分别定义为1 2 3 4。
2:系统送电,屏幕出现显示时开始,按顺序依次按下1 2 3 软键,然后等待。
3:大约1分钟左右,显示屏中央出现是否按缺省模式启动,
这时按下4号软键,系统可以正常启动了。画面正常。
4:系统画面正常后,PLC的工作和监控还不正常,表现为T64信号无法输出,驱动器显示A831报警,其实这时总线没有问题。需要由802D主画面选择 调试 界面,执行按存储数据启动。
执行完以上操作后,你的系统就完全恢复了。可见及时保存数据和程序还是很有必要的。
这两种方法哪种正确