2楼
1.TIA目前还不支持400H系列CPU,因此只能选择pcs7方式
2.Profinet目前还不能实现接口模块冗余。总线只有一根,但是组态方式非常的灵活,可以参考下Profinet的网络结构。
3.建议1200这种CPU插在交换机上,交换机组成环网就可以了。与CPU通讯的时候可以使用以太网单边双边都可以。但是也需要考虑当前CPU的Master状态来确定1200根哪个CPU交换数据。
首先,非常感谢您百忙之中帮忙回答问题。
然后我有几点,可能表达的不是很清楚,补充下。
软件上,之前做400H系统,一直用的都是step7,现在profinet的网络,采用step7是否同样可以完成组态和编程?
1200确实是挂在环网的交换机上。关于您讲的以太网单边、双边通讯,有没有实例介绍下。