3楼

400H可以而且仅能在Step7中组态使用,Profinet也是在Step7中组态即可。

关于AS间的以太网的通讯网上很多例程,不同的是H CPU需要与1200建立两个连接,但是不能同时使用,使用哪个连接需要参考当时的H CPU谁是Master。

上面提供的是Master追踪法,还有心跳法切换连接。各有利弊。