实际工程工频和变频故障切换大部分都是手动切换,且是用停止按钮先停电机后才切换工频和变频,这样手动操作的时间为秒级,如果要自动切换时间也是秒级的时间,风机水泵和风机类负载工变频自动切换时间应和手动切换时间保证一致,这样自动更可靠。我实际项目上就是这么用的。