[求助]关于Namur 信号进DI模块的问题

1168

2

2016-09-19 16:53:41

现场有一个流量计输出是Namur信号,是500 脉冲每立方。我咨询了设备厂家,流量的范围是7-48立方就是意味着7*500/3600=0.97 或者 48*500/3600=6.6667 我想让该信号经过安全删后直接进321-1BL00-0AB0 不知道可行不?就是说每秒最大需要7次!不知道普通的DI刷新能不能搞定??


我刚才看了下模块手册,说的是从“0”到“1”跳变是1.2 ms 至 4.8 ms 然后从“1”到“0”跳变也是同样得到时间,按最大的算每一次输入信号从0到1再到0需要的时间最大是10mS就是说可以到100HZ?我这个只有7HZ应该很容易的!