是进独立的温控器了,就是两路热电阻(热电偶)对应两块温控器。 就是成本高些。
你讲的那种彩虹开关,上面的刻度对应的温度我用过,发现完全不准确... ...尴尬啊!后来就全改成温控器了。
你这个情况 我见到最明显地方是在大型电机采用轴瓦形式的稀油站上 那个油在温度低的时候粘度高流动性差 就需要加热 通常也是两路 一路作为plc控制加热器起停的 另一路就是作为显示和报警保护的也是双路测温 可是最后的结果是 大部分企业最后都建议把这个加热装置去掉不用 毕竟如果加热装置出问题停不了了 也是很麻烦 就不细说了