回复:由一个网友提问的思考

hbttkj

  • 帖子

    1106
  • 精华

    26
  • 被关注

    293

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-20 10:16:55

4楼

在西门子网站让我非常敬佩的是“阿鸣”、“WWCWWC”二位老师,作为二位老师的粉丝,当然点赞是必须的。


关于这个-2DP的帖子,昨天晚上我也看到了很感兴趣,也简单回答了一下。


这个2DP的事情我之前在硬件组态中遇到过,所以有点印象。


CPU315-2DP的一个DP口是MPI接口,只能用做MPI来用,而另一个是DP接口。
MPI接口是S7-300/S7-400系列PLC编程的最基本连接端口,所以S7-300/S7-400系列PLC的CPU模块上都有MPI端口。如果是高版本的317-2DP/319-2DP或一些400-2DP的PLC才可以同时用做两个DP口。


我们在实际工作中细心的话,在CPU模块上有清晰的标识,如X1MPI,X2DP等,一目了然。再有种情况是上面所说高版本CPU上MPI端口会有“MPI/DP”标识,这种CPU模块可以设置成有2个DP端口。MPI/DP端口既可以当作MPI通讯方式使用,又可以当作PROFIBUS DP通讯方式使用,在硬件组态根据需要进行设置即可。另一个DP端口只能当作PROFIBUS DP通讯使用。

为方便大家理解,请见上传图片内容


315-2DP组态画面,X1是MPI,X2是DP




317-2DP组态画面,X1是MPI/DP,X2是DP



下面是6ES7315-2AH14-0AB0技术数据的接口内容





我个觉得“-2DP”应该用德国人的思维来理解,-2表示带2个RS485接口,DP表示带有Profibus DP功能。