    说一个曾经的经历,一次西门子840D系统有一电源模块烧毁(3相电源输入的40A),因一时没有配件,找到单相的西门子40A电源替代,这个单相输入电源是220V的,又另外加了一个隔离变压器,随便放在控制柜内。

    考虑到这些连接是临时性质的,连接完毕后随便拿了一些尼龙扎带捆绑在控制柜急停按钮回路上。没有使用个把小时,接到电话说系统无法启动了,到现场看诊断信息:提示是控制柜急停按钮被按下。到控制柜柜门上确认那个按钮并没有被按下,触点也没有什么异常情况,索性把那些临时扎带剪掉,再启动系统正常,一直用到配件到达(数周时间)更换止就再也没有出现过控制柜柜门上急停按钮的信息。

    控制柜柜门上的急停按钮是数字量信号,可想而知要触发这个位信号临时变压器感应到的感应电压有多大(临时线路均是RVV新的控制电缆)。