没明白。怎么个不会形成电压回路?
引用36楼详细内容:
针对使用固态继电器加热场合,我尽量不使用零线,条件允许情况下,将发热管及发热圈接成三相,220V的发热圈尽然使用二根串联通过380V电压,就不使用零线,发热圈的功率降低一点,这样的话如果有一个固态继电器损坏,因为不会形成电压回路,就不会造成加热失控。
如使用三个固态继电器控制一个星形连接发热管,当一个固态继电器损坏如直通时候。因为不使用零线。另外控制两相的固态继电器都是ok的情况下,发热管还可以正常工作。