嘻嘻,卷纸机控制?如果是针对转速控制和扭矩控制,那就是矢量控制,负载特性除了变转矩负载特性可以用抛物线的V/F控制,其他的,矢量控制通吃各种负载特性。这是我看法了。


针对不同的负载特性,我们主要是通过不同的控制工艺去有针对性的应对它的现场需求。仅此。


我们知道,恒功率负载特性的特点是,额定转速以内,转速与驱动转矩成反比且线性,额定转速以上(弱磁调速),转速与驱动转矩的反比关系没有变,但是呈非线性变化的。这种特性,唯有矢量控制或直接转矩控制为宜。V/F模式在低速区恒驱动力矩是不可控的,所以不合适。


由上述可知,恒功率负载特性的系统选型,应该尽量选择低速大转矩特性的驱动电机,把恒功率的调速范围尽量使用在电机的额定转速至最高转速范围为宜。否则电机和变频器系统将会被迫扩容加大成本。这这种应用更重要的是选型计算问题,不是控制方式问题。