5楼
首先,谢谢大家的热心帮助 !
1、还是没有找到确切的原因,但是怀疑是附近电焊引起。
2、如果是电焊引起的也有不少的疑问:
①、电焊位置与电气柜距离有几十米,且电焊时特别强调接地线必须在焊点附近。
②、电气室是一排电气柜,共6对该型号的PLC,唯独中间的PLC出故障。
③、电气柜整体密封的,附近也没有变频等大负荷设备,接线接地都很规范(包括PLC地板的接地),所有电气柜接地都是在整体的接地母排上。若是电焊引起的干扰是如何进去的。
④、电焊的时间是从8:00到17:00,出现故障的时间是16:00.左右。
3、、底板也没有换,电源模块是一边两个共四个,电源是通过双路UPS,STS供电,目前都运行正常。(项目是德国人做的)
4、一边CPU出现所有的LED亮的情况也碰到多次,是在其他的设备上,基本上更换新的或者温度降下来后重新安装上就正常。
5、请问我下载PCS7程序的步骤是否正确?若不正确,正确的下载步骤是?PCS7 v6.1