以下是引用feifeizi在2016-09-21 17:01:15的发言 >10楼

就是蒸汽和水通过板式换热器换热,加热速度太快,传感器装在热水出口,探测出水温度,例如设定40℃,最终的出水能到60-70℃,比例阀控制进蒸汽量,

直接用温度设定值定点PID控制,效果肯定很糟糕的。
看你的情况温度有时候会冲到那么高,应该是水不是经常流动、蒸汽也不是很稳定,那么你就必须要限制蒸汽加热的温度(比如加一个温度探头检测换热器表面温度,如果温度高于出水温度+3度就关掉蒸汽电磁阀、低于-2度再打开蒸汽电磁阀)才能保证不用水时不至于引起水温太高。
或者可以做成普通热水器那样增加一个储水灌来循环换热器里面的水且开PID来控制蒸汽阀来慢慢加热板式换热器出水温度,储水灌温度满足后就关掉PID。