是不是只要用了楼上家生产的经济型的RS485信号的编码器或者4--20mA信号的编码器就不用担心信号干扰的问题了?随便找根信号线就能搞定楼主的要求了?
引用7楼详细内容:
看编码器的信号品质,有些编码器信号本身都无法保证是50米的传输距离的,集电极开路信号输出的编码器你就放弃吧。你需要编码器含反相信号,比如推挽式含反相信号的,并用专业的编码器信号双绞屏蔽线。即使一个个传50米(30米以上),也是要用专用的编码器信号电缆。如果这两个有保证,你的问题答案是可以的。
这个问题,其实也可以用经济型的RS485信号的编码器,或者4--20mA信号的编码器,那样就一个电缆传3个编码器50米没有问题了。
另,前面有网友提到了用双绞线,双绞线的作用仅对有对称信号(A和A-非,B和B-非)起那个作用,单极性的集电极开路信号(PNP或者NPN)毫无作用。
这的确是技术活儿,但这技术活儿还让你引以为傲的话,那这么多年我们的很多项目是不是就应该根本做不成呀,非你不可啊!然我们没用你们家的产品,别人家的编码器一样用啊,别人家的编码器电缆一样长啊,说明啥?差距啊!