回复:多台编码器共同使用一条信号电缆

@Q上海精浦机电

  • 帖子

    44
  • 精华

    5
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2016-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-21 20:11:54

13楼

我做编码器近二十年了,跟西门子PLC的连接也有近18年了,三峡水利大闸门选绝对值编码器如何和西门子联接是我也参与了。西门子自己没有做编码器,拿的是海德汉等合作单位的编码器,而我做海德汉编码器的销售也有18年了,我自主发明专利开发的编码器,我专业定制的电缆,几乎涵盖了西门子PLC选用编码器的应用,所以我只要回答任何西门子PLC与编码器的问题,都有可能是“推销”产品。我看了很多年西门子这个论坛,某些人以为用了进口德国的编码器和电缆就是专业了,可我看在编码器应用方面还是业余不够专业性的,只是拿着进口的东西当老虎皮以为自己很专业了。
比如楼主的这个问题,用“双绞双屏”和“阻抗”来回答楼主的问题,又是想当然了,很不专业的回答了。脉冲信号不是电流信号,哪有抗出“阻抗”的参数?事实上你也提到了增量脉冲的干扰,你也提到了专用电缆更贵,楼主也提到了是位置控制精度要求也不高,30米电缆走一根电缆线,那对于1200来说,对于楼主提出的问题来说,4~20mA的经济型绝对值编码器是最佳选择,因为对于模拟量信号它就是普通电缆,内芯够粗就可以,就可以三个编码器走一根电缆可以走200米,无论是经济型性还是技术解决方案,都是一个很好的推荐。而且我帮助过黑龙江水闸控制项目做成功过这个类似的案例,用户三个水闸门控制与楼主的要求是一样的,选1200是因为看上了它的网络联网,而编码器就是我们推荐的你认为是“推销”的玩意。另外在我的回答里,推挽式含反相,专用编码器电缆,都是我有的专业性设计的产品,无论我回答什么样的编码器问题,都是在推销,呵呵。好了,我以后不来1200推销产品就是了。抱歉啊,一个小插曲。
一月游
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15116条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。