NC与plc数据交换

已锁定

奋斗的小年轻

  • 帖子

    337
  • 精华

    3
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

黄金 黄金 如何晋级?

NC与plc数据交换

835

7

2016-09-21 23:02:22

现象描述:802D sl一个单轴驱动,在jog方式下移动,出现“缺少轴使能”,程序如下附件


处理:监控PLC发现L5.0和L2.0已经接通,DB3900.DBX4001.5为0(驱动就绪信号未准备),缺少使能

另外用scout硬件拓扑发现,找不到电机,所以怀疑“s120的主板坏掉了”,有替换品所以没动


①想知道NC与plc的对应关系(如何通过plc的某个点找到对应的系统参数)

②NC-》plc的信号(如上)没满足,是否就可以确定驱动故障了

希望各位前辈提出宝贵意见,谢谢

程序截图.pdf


NC与plc数据交换 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25768条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。