各位前辈,我现在有套设备,设备配置如下:
主站:D435-2DP
从站:ET200S(IM151-1标准版)一块,IM174 2块,315-2DP一块。
现在所有从站都不能访问,查看诊断入下图
无标题.png
设备原来是运行正常的,前段时间要将设备搬到其他生产线上,搬运前将线拆除后才搬得,我想请教下这是啥原因和该如何处理,谢谢。
核对过ET200S、IM174的拨码开关,都是正确的,我也测试过,将其他的站全部删除,只留下ET200S和D425-2DP两个站进行测试,问题依然如故,核对过DP头的进出线,两个站都是从DP头的进线端进去的,终端电阻也是ON,DP头也更换过。