回复:巧用三相漏电开关解决发热管破裂喷水停机事故

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-23 09:58:34

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-09-22 18:48:49的发言 >2楼

是呀,同感。许多的工作妙招,都是出自生活中的一个突发灵感。这说明什么?说明你是一个地地道道的工作狂。

承蒙斑竹点评,为了解决这个问题也是走了弯路啊,开始使用高温胶固化在接线盒内接线柱,高温胶固化后有一定强度,想就是万一漏水,高温胶密封是否阻挡就不会喷出,实践证明不可行堵不住的高温高压水蒸气,并且优化控制,老外为节约成本使用二个固态继电器控制一个三相星形连接不接零线的发热管,改成三相全部控制,都不能很好解决这个问题,最后才想到使用漏电开关来解决。这个过程也是一个痛苦的过程。

精华帖版主置评:前途是光明的,道路是曲折的。正是因为各种解决问题方案的失败,才会有后面的妙招出现。Know_how也好,创新也罢,不一定是高大上的东西,更多的体现在简单和有效上面。