回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-23 10:00:49

4楼

展开查看
以下是引用yming在2016-09-23 09:04:37的发言 >3楼

我觉得不是用谁家的问题。

我觉得,因为楼主网络中这些设备,是PN和以太网(TCP/IP)混用的,所以是和网络拓扑;选用交换机的问题。

网络拓扑在这时就很重要了。

如果是不同的IP网段在一起,是不是应该选用那种具有三层交换功能的交换机?


这个问题很值得讨论一下的。

民用交换机和工业交换机有本质区别。

民用交换机对很多工业协议根本就不支持。

而对PN和其它标准以太网协议混用,要分多种情况来讨论。

那么,不同网段的IP,在同一台交换机上使用,是不是需要选用支持三层交换功能的交换机?

需不需要,看不同网段之间,有没有通信的需要,有需要的话,不同网段之间就需要路由,而怎么实现路由,这是具有三层交换功能的交换机实现的。

什么叫三层,所谓三层交换机是引入了路由功能的交换机。

顾名思义,有路由需要才用,没有就不需要。

所以,没有路由需要的情况下。一个普通的交换机,完全可以接2个或者多个不同子网的设备,并正常工作。

永远记住,交换机的英文名称很形象:switch!直译是:开关!!!交换机实际是什么:开关构成的矩阵!!

有通信关系的端口之间,那个矩阵点是通的,没有通信关系的,那端口之间的矩阵点就是断开的!交换机的神奇之处就在于此!

不信,大家可以去试试吧!