回复:三个电机同负载怎么调试

我家牛

  • 帖子

    2294
  • 精华

    30
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-23 10:25:25

23楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-09-18 20:51:16的发言 >18楼

哦,是我搞错了,G130用的CU是CU320,我忘了。原来是老版本的CU320。居然没有网口?

以下是引用我家牛在2016-09-18 20:41:24的发言 >:没有,现场两台cu320...

引用详细内容:

没有,现场两台cu320-2;一台cu320老版本的,只有RS232。

好像要动P108,明天试试。


结果汇报K版,采用三台开环速度控制,第一台转矩限幅后两台,后两台转速饱和。

目前设备正常运行。

主电机速度波动正负0.1hz。

电流波动正负3-4%

学习ing!学习!

精华帖版主置评:不错的分享,有图有真相。这也算是对顶楼问题的一个了结。有始有终,特封精赞赏。kdrjl