S7-1200编程时,如何让内部M2.1触点具有掉电保持功能

已锁定

恒升

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2009-08-06

普通 普通 如何晋级?

S7-1200编程时,如何让内部M2.1触点具有掉电保持功能

610

1

2016-09-23 11:15:47

在编程序,现在需要几个内部触点具有掉电保持功能,请教大神指导啊。如何设置掉电保持呢

S7-1200编程时,如何让内部M2.1触点具有掉电保持功能 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15705条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。