quote:以下是引用lb在2005-05-11 23:02:29的发言:
是写错了,是日产5—8万吨

这次差不多了,哈哈!
但是日产8万吨的情况,用DN1200或者DN1000都有一些小了。8万吨的日产量,对于1200管径,流速只有0.81M/S.不知道是不是有时候瞬间流速会高一些。对于低流速,基本上所有的流量计精度都不会好。
西门子的电磁流量计在低流速方面性能是最好的,在达到0.5m/s就可以达到很高精度稳定精度。某些流量计要达到4m/s才能达到稳定精度,小于4的时候精度就差。
如果是为以后的产能扩大预留,强烈建议选用西门子的MAG5100W系列电磁流量计。该流量计专为水工业设计。
另外,个人推荐采用1000、800的管径就可以了。有很好的产能扩大能力。同时主要是为你省银子。大管径的价格差还是满大的。