  1、现象

  (l)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。

  (2)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。

  (3)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。

  (4)直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。

  2、原因分析

  (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

  (2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定执行力度不够。

  3、预防措施

  (1)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。

  (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。

  (3)、根据GB501692《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。