博途V13检索不到在线的1200PLC

在这个页面检索不到通常有以下几个原因:

1:电脑的DCP协议损坏,通常是由杀毒软件之类的引起的,排除的方法是使用PC机通过此网卡直接连PLC,如果还是检索不到,那就是电脑的DCP协议损坏;

2:使用的交换机(或者很多人叫路由器)不支持DCP等工业二层协议,所以DCP的数据包被丢失。

3:yming提到的办法很好,可以直接输入IP地址下载。因为通过这个方法,直接使用了IP层的协议来进行下载,而跳过了二层DCP协议扫描。所以即使DCP协议损坏或者交换机不支持,都无所谓了。是个很好的方法!!!

这就是根本原因啊!