以下是引用万泉河在2016-09-23 11:42:14的发言 >7楼

我这儿是阀有问题, 不是逻辑方向有问题。 

阀在4mA的时候开度是100


我可不能让用户看起来这个时候是0开度。 


有可能是我表达错误, 实在不知道这样子的阀应该如何表述。 


以下是引用Zane在2016-09-22 21:51:12的发言 >6楼:这是翻译的问题,也...

引用6楼详细内容:

这是翻译的问题,也可以用啊!

以下是引用Zane在2016-09-22 19:17:56的发言 >5楼:下班前的最后一贴

引用5楼详细内容:

下班前的最后一贴

是的,气开阀和气闭阀的区别,对于PID就是这么用的,这时PID调节输出与开度就不能对应,一般我们都是直接取阀位反馈信号的。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download