今天采用226的通信口0 USS 控制V20的变频器,能够设定频率,也能控启动停止,但是没有状态字和速度反馈。几经折腾无果,特来求助。请帮助;我的设定如下:
P0700[0] 5
P1000[0] 5
P2023 1
P2010[0] 6
P2011[0] 3
P2012[0] 2
P2013[0] 127
P2014[0] 0
技术支持张工要我将P2013[0] 改成4 我改后运行程序不能启动电机,改成3和127都能启停,但仍不能显示速度频率反馈。
张工又要检查P2019[1] 查后是确定是设定为21.
仍无果