 电机噪音大要从两方面来考虑:机械方面和电气方面。
  1,机械方面,如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。
  2,电气方面
  (1)变频器载波频率设置太低,这种情况下,可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用plc通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。一般功率小的变频器在4KHZ,功率大的在2-2.5HZ。不推荐随便去改这个参数。
  (2)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
        (3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
  (4)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。可以加装输入和输出电抗器来解决。