回复:G120C profinet控制,除了profinet的通信接头外,其余那些是必须的?

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-24 08:42:02

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-09-06 18:51:38的发言 >1楼

我来试着回复:


问题1,如果是通讯控制,推荐接外部的DC24V供电。原因是,当变频器主电路输入还没有上电的情况下,CU就能有电了。这样对通讯的命令是可靠地置位。我想这是采用通讯结构的系统,大家普遍采用的方法吧?


问题2,你的猜想是不言而喻的。通讯可以读到CU里的所有参数;


问题3,安全停车应该有硬件来做,这是通常的规则。所以红色蘑菇头按钮,要设置端子输入。

现在西门子的驱动如果通讯失败的时候会出现什么情况

记得以前M440的时候,如果USS通信失败的时候,M440好像不停车