恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-24 08:42:02
2楼
我来试着回复:
问题1,如果是通讯控制,推荐接外部的DC24V供电。原因是,当变频器主电路输入还没有上电的情况下,CU就能有电了。这样对通讯的命令是可靠地置位。我想这是采用通讯结构的系统,大家普遍采用的方法吧?
问题2,你的猜想是不言而喻的。通讯可以读到CU里的所有参数;
问题3,安全停车应该有硬件来做,这是通常的规则。所以红色蘑菇头按钮,要设置端子输入。
现在西门子的驱动如果通讯失败的时候会出现什么情况
记得以前M440的时候,如果USS通信失败的时候,M440好像不停车
请填写推广理由:
分享
只看
楼主