恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-24 10:54:27
52楼
接地碳刷好像中高压电机用得比较普遍,对于低压变频驱动的大容量电机,一般采取非驱动端绝缘轴承以及质量好的EMC安装来解决轴电流问题。
非驱动端使用绝缘轴承,这个试过没有很大的效果才使用的这个方法,,可能跟现场以及电机本身等有关系吧,,绝缘轴承的价格很贵的,全部改完都用不了一个绝缘轴承的价格,,200kw的电机轴承6319近万元。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主