●系统电源 (PS)

系统电源连接到背板总线( U 型连接器)并专门为背板总线提供内部所需的系统电

压。这种系统电压将为模块电子元件和 LED 指示灯供电。  CPU 或接口模块未连接到

24 VDC 负载电流电源时,系统电源还可以为其供电。

● 负载电流电源 (PM)

负载电流电源为模块的输入/输出电路以及传感器和执行器进行供电。 此外,在某些情

况下还需要使用负载电流电源为 CPU 和系统电源提供 24 VDC 电压。 在通过系统电

源为背板总线提供电压时,可选择为 CPU 提供 24 VDC 电压。

 

在S7-1500 系统中由三种方式接入系统电源可通过以下三种方式接入系统
● 通过 CPU 接入(系统较小时使用的方法)
● 通过 CPU 和系统电源接入(大型系统单独通过CPU已经供电不足)
● 仅通过系统电源接入

                                             

按照上图配置  就可以不需要配PS。