配置如下:
(1)PLC:1台,S7-200 CN或 S7-200 SMART;
(2)触摸屏:1台,SMART LINE IE V3 700IE(支持以太网、PPI);
(3)称重仪表:1台,带RS232和RS485,仅支持MODBUS RTU或命令格式;
(4)外围:PLC提供DP接口,连接用户DCS系统;
个人配置如下:
方案一、
(1)PLC:S7-200 SMART(增加扩展SB CM01 RS232/485模块);
(2)触摸屏:以太网接口直连PLC网口;
(3)称重仪表:RS485,走MODBUS RTU连接PLC串口PORT 0采集称重数据;
(4)外围:增加EM DP01接口,通过DP连接用户DCS系统;
方案二、
(1)PLC:S7-200 CN(CPU224XP或226,两串口,外加2个EM277 DP模块);---价格高
(2)触摸屏:PPI接口直连PLC EM277 -1;
(3)称重仪表:RS485,走MODBUS RTU连接PLC串口PORT 0采集称重数据;
(4)外围:EM277-2接口,通过DP连接用户DCS系统;
方案三、
(1)PLC:S7-200 CN(CPU224XP或226,两串口,外加2个EM277 DP模块);---调试PORT 1来回插拔PPI
(2)触摸屏:PPI接口直连PLC PORT 1;
(3)称重仪表:RS485走MODBUS RTU连接PLC串口PORT 0采集称重数据;RS232直接发重量至喷码机;--仪表定制
(4)外围:EM277接口,通过DP连接用户DCS系统;
硬件不变化的前提下,请问谁有更好的解决方案?
球球群:52382939