S7-200 PLC一个串口采集称重仪表数据,一个串口发送称重数据至喷码机,是否可行?

已锁定

工业自动化社区

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:游士

注册时间:2008-09-04

普通 普通 如何晋级?

S7-200 PLC一个串口采集称重仪表数据,一个串口发送称重数据至喷码机,是否可行?

1409

9

2016-09-24 13:53:54

配置如下:

(1)PLC:1台,S7-200 CN或 S7-200 SMART;

(2)触摸屏:1台,SMART LINE IE V3 700IE(支持以太网、PPI);

(3)称重仪表:1台,带RS232和RS485,仅支持MODBUS RTU或命令格式;

(4)外围:PLC提供DP接口,连接用户DCS系统;


个人配置如下:

 方案一、

(1)PLC:S7-200 SMART(增加扩展SB CM01 RS232/485模块);

(2)触摸屏:以太网接口直连PLC网口;

(3)称重仪表:RS485,走MODBUS RTU连接PLC串口PORT 0采集称重数据;

(4)外围:增加EM DP01接口,通过DP连接用户DCS系统;

 方案二、

(1)PLC:S7-200 CN(CPU224XP或226,两串口,外加2个EM277 DP模块);---价格高

(2)触摸屏:PPI接口直连PLC EM277 -1;

(3)称重仪表:RS485,走MODBUS RTU连接PLC串口PORT 0采集称重数据;

(4)外围:EM277-2接口,通过DP连接用户DCS系统;

 方案三、

(1)PLC:S7-200 CN(CPU224XP或226,两串口,外加2个EM277 DP模块);---调试PORT 1来回插拔PPI

(2)触摸屏:PPI接口直连PLC PORT 1;

(3)称重仪表:RS485走MODBUS RTU连接PLC串口PORT 0采集称重数据;RS232直接发重量至喷码机;--仪表定制

(4)外围:EM277接口,通过DP连接用户DCS系统;


    硬件不变化的前提下,请问谁有更好的解决方案?