以下是引用小釉在2016-09-24 15:20:41的发言 >

那是不是可以这样理解,只要超过了看门狗的时候,通讯没有反应的话,不用外部开关进行停车,驱动器就自动关闭输出了呢?

当然要求是PZD过程的周期通讯啦。那种写参数的非周期通讯就无法监控了(除非另做心跳程序来监控)。

这种不用硬接线的方式,只能适合某些有其他安全措施的场合(比如:变频器现场有开关,确保维修人员安全操作)。否则,完全地通过通讯控制,需要使用安全型PLC并启用G120-2PN的安全功能;通过安全报文来操作。


31、32端子需要接24V。这样可以断开PM供电,但不影响通讯。否则PLC会故障、报警,必须在变频器上确认。够麻烦的。