签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2003-06-06
钻石 如何晋级?
发布于 2016-09-24 21:49:22
3楼
95kW电机容量也不大呀,怎么还单独给它一个显示?
由变频器控制吗?如果有,用变频器的输出就可以显示实际电流了。互感器这玩意,选的大了,电流实际值检测的精度受影响,选择小了,峰值电流有可能饱和显示不出来了。自己权衡平衡点吧。
请填写推广理由:
2026共启We来,驰骋工控路,领跑新征程
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有3151条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!