回复:巧用三相漏电开关解决发热管破裂喷水停机事故

城诚

  • 帖子

    112
  • 精华

    2
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2016-03-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-25 06:11:53

8楼

展开查看
以下是引用看雪001在2016-09-24 18:41:45的发言 >7楼

发热管易损的原因难道就是一个进口一个国产吗?

很早就注意到这个问题,论坛里也有人曾讨论过,我自己也遇到过类似问题,借这个帖子再提醒一下发热管电路的设计:

发热管外壳一般都是金属,需要接地,内层的发热丝与外壳之间填充了一些绝缘材料,随着温度剧烈变化,冷热交替所产生的应力,绝缘材料很难避免受潮导致绝缘击穿,可以说发热管就不应该使用在接地系统中!漏电保护器不过是一个纠错措施。

凡是使用发热管的地方,可靠的方法就是使用隔离变压器,不要使用接地供电!

隔离之后它坏了那还是有问题,隔离又不能防止它损坏!还有就是真的坏还不好检测,时间久了还是有安全隐患的。并且楼主用进口的也只是用的时间长一些而已。

您说呢?

学无止境,与人为善!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。