以下是引用看雪001在2016-09-24 18:41:45的发言 >7楼

发热管易损的原因难道就是一个进口一个国产吗?

很早就注意到这个问题,论坛里也有人曾讨论过,我自己也遇到过类似问题,借这个帖子再提醒一下发热管电路的设计:

发热管外壳一般都是金属,需要接地,内层的发热丝与外壳之间填充了一些绝缘材料,随着温度剧烈变化,冷热交替所产生的应力,绝缘材料很难避免受潮导致绝缘击穿,可以说发热管就不应该使用在接地系统中!漏电保护器不过是一个纠错措施。

凡是使用发热管的地方,可靠的方法就是使用隔离变压器,不要使用接地供电!

理论上使用隔离变压器有好处,但是我的一个系统有4支12KW的发热管,48KW的隔离变压器好大个东西啊,国产发热管进口发热管都会存在这个问题,使用寿命进口的好于国产的发热管。

评论