以下是引用apple.Z在2016-09-24 17:48:21的发言 >3楼

说明书太坑了,居然写着西门子PLC是共阳极和驱动器连接,我真服了是!

因为PLC脉冲输出是24V,而驱动器只能接收5V的脉冲信号,故Q0.0和Q0.2之间应该串接2K电阻吧,貌似S7-200运动控制模块中,使用“轴0”时 单相输出时,只能Q0.0是脉冲,Q0.2是方向信号。Q0.1不能接脉冲或者方向(貌似是西门子设计时把这个口给预留了)。

SMART配合共阴接法多点,但是阴阳可以转换,还有你用正反脉冲就不用区分这么多。简易驱动一般标记脉冲为5V高低电平,并不一定标记要串电阻,简易驱动因为便宜所以设计师一般不会为它设计标准的24V转5V高速电源变换模块或简易的高速光耦。串电阻目的应该是防止比5V高的电平烧坏驱动的输入口,所以能使输入脉冲变成5V左右就可以。