电磁流量计MAG5000或MAG6000,通过脉冲输出累积流量,脉冲输出如何接线,如何设置参数?

已锁定

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

电磁流量计MAG5000或MAG6000,通过脉冲输出累积流量,脉冲输出如何接线,如何设置参数?

3033

0

2016-09-26 09:44:35

脉冲输出分有源(变送器内部供电)输出和无源(外部供电)输出两种方式:
有源输出:端子57和58,其中57为正端,58为负端,直接将57和58对应连接到脉冲接收装置的正负端即可;
无源输出:端子56和57,需要回路供电,一般情况下,24V电源的正端连接56,57连接脉冲接收装置的正端,脉冲接收装置的负端连接24V负端即可。在某些情况下,脉冲接收装置内阻太小,需要在回路中串联1KΩ至10KΩ的下拉电阻,此时接线变为24V电源的正端连接56,57通过下拉电阻连接24V电源的负端,然后将下拉电阻两端的电压连接到脉冲接收装置。

下面举例说明如何设置参数,假设流量计的最大流量为1000m3/h,脉冲当量为0.1m3/pulse,即流量计累积流量每增加0.1m3,流量计就会输出一个脉冲。用最大流量除以脉冲当量得到10000脉冲/小时,即每秒3个脉冲,那么脉冲周期大约为330ms。脉冲当量的选择必须合适,设置过大可能造成累积量误差较大;设置过小可能导致脉冲输出过快,脉冲接收装置接受不到。
关于流量计操作请首先观看下列视频:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1491;
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1492

(1)进入output菜单下的Digital Output,并按右下角的解锁键进入;
(2)Digital output功能设置为Pulse;
(3)Volume/Pulse中输入脉冲当量0.1m3;
(4)接下来的菜单中设置脉冲为单向,即Undirectional(注意:如果设置为Bidirectional,那么正向和反向流量都会有脉冲输出)
(5)Pulse Width中输入脉冲宽度:通过上面的计算我们知道每个脉冲的周期为330ms(包括高电平和第电平总的时间),在Pulse width中输入其中高电平的时间,如130ms
(6)Pulse Constant保持默认设置即可;
(7)Pulse Polarity中输入脉冲极性,一般选择Positive(正脉冲),即高电平