(1)必须将Output菜单下的Current output选项设置为ON(2)不能将变送器(表头)拆下后再测量31和32的电流,必须从31和32引两根线出来,保持变送器不动来测量电流;(3)电流回路不需要额外供电,连接PLC模拟量通道时,需要选择“四线制“(4)如果上述情况都已经排除,建议使用电流仿真测试,通过变送器强制输出一个电流,具体操作如下:Service mode菜单下,Current ouput选型,通过左下角的按键将Normal改为Forced,然后按右下角的按键确认,通过第一行中间的翻页键选择一个电流输出,显示屏停留在该电流仿真界面,然后用万用表测量端子31和32的电流(端子31和32需要通过电缆引出来),仍然测量不到电流(一定要确保万用表电流档工作正常),怀疑变送器硬件故障。关于流量计具体操作请参考下列视频:http://www.ad.siemens.com.cn/Service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1490http://www.ad.siemens.com.cn/Service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1491